家庭用吊零线漏电检测方法


家庭漏电分为两种情况,一种情况是火线漏电,另一种情况是零线漏电。之前有讲过火线漏电,采取开关合闸的排除法就可以检测,但对于零线漏电是比较麻烦的,如果漏电的话只能用电工仪表来检测,检查零线对地线绝缘电阻,采用分段查找的方法,逐步缩小故障范围。
回复

使用道具 举报

360

主题

1204

帖子

3023

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3023
 楼主| 发表于 2023-8-6 09:58:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 楚楚 于 2023-8-6 10:09 编辑

家庭漏电分为两种情况,一种情况是火线漏电,另一种情况是零线漏电。之前有讲过火线漏电,采取开关合闸的排除法就可以检测,但对于零线漏电是比较麻烦的,如果漏电的话只能用电工仪表来检测,检查零线对地线绝缘电阻,采用分段查找的方法,逐步缩小故障范围。


一、分段查找法检测零线漏电
1、当零线漏电导致跳闸的时候,我们需要先检查造成零线漏电的原因,然后再进行处理。我们可以把一个超过300瓦的用电设备分别连接在各个线路分支的最末端的一个用户处,然后启动用电设备进行测试。

2、如果在其中一条线路分支的最末端进行测试时,没有导致漏电断路器出现跳闸现象的话,那么就说明是这条线路并没有出现故障,这时就可以继续测试其他线路分支,直到找到出现故障的那条线路。

3、当发现其中一条线路分支的最末端在测试时会导致漏电断路器出现跳闸现象的话,那么就说明是这条线路出现了故障,这时应该继续向前对各个用户进行一个个的排查。

4、当发现漏电断路器不出现跳闸现象的时候,那么就说明导致零线漏电的是之前的那一个用户。零线漏电跳闸的处理办法需要根据零线的损坏情况来选择。假如零线断了的话,那么只要把断线进行重新连接就可以了。

5、假如零线破损严重的话,那么就需要把有问题的零线更换成一根新的零线,然后和各个线路连接好就可以了。假如零线破损不严重的话,那么只要使用绝缘胶布把破损处包住就可以了。

二、零线漏电解决方案
1、对于由于电器所导致的零线带电,我们一定要停电进行检修。这时一般是使用万用表,来检查电路中的电器,这样就可以找到电器的具体漏电的部位。然后对漏电部位进行检修。

2、当我们发现零线断线出现了零线带电以后,大家也是需要停电以后进行检测的。一般是使用万用表就可以来检测零线是否属于断开的状态。例如使用万用表的断档来测量零线,最终我们找到零线断开的部位进行修复。